Posté : 16-05-2024 14:04 icone du post

Bonjour, J’ai un soussi avec une mise en service , sur un groupe de condensation en 220v ac au r404a qui alimente une chambre froide négative.Dès la mise en route le condensateur permanent du compresseur a cramer même percée.le groupe démarre quand même sans se condensateur. J’ai contrôler les tension (bien du 220v), contrôler les enroulements (a l’arrêts), contrôler les connectiques (serrage),hp= 39 degrés de condensation, bp= -30 degrés d’évaporation. Je me suis aperçu que de l’armoire électrique à la boîte de dérivation qui est à l’extérieur. C’était du 3G 1,5 et de la boîte au groupe du 3g2,5. Du coup j’ai retiré du 3G2,5 du groupe l’armoire électrique. Et après ça j’ai changé le condensateur par le même ai des la mise en route. Le même problème reviens condensateur qui crame et se perce. J’aij'ai juste récupérer une phase du répartiteur (armoir en triphasé) pour alimenter mon groupe et les autres organanes de mon installation . Auriez-vous une idée du comment le condensateur peut cramer

Cet article provient de Le site des frigoristes