bonjour, pour ton problème de BP, ton compresseur est calculé pour la puissance frigo des deux évapos, lors que le "gros" évapo coupe, ton compresseur devient surpuissance pour le petit. donc normal que la BP chute et le problème pourrait être accentué si tu as un détendeur MOP sur le " petit" évapo. la solution pourrait être d'installer une vanne de capacité afin de garder une BP constante. pour le deuxième problème, je n'ai pas deCet article provient de Le site des frigoristes