flofloflo74

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème BP


Posté : 18-07-2024 22:17 icone du post

Bonsoir, déjà un gros et un immense merci pour avoir pris de votre temps pour me répondre !! Alors effectivement, je suis arrivé a cette même conclusion et c'est pourquoi j'attendais votre réponse avant de commander une KVC. J'avais peur que cela soit néfaste pour le compresseur car en injectant des gazs chauds, le compresseur sera moins bien refroidis.... Je n'en ai jamais installé, comment dois-je procéder pour le réglage de cette vanne ? avec juste le petit évap en demande ? Je dois régler une température d'évaporation que je souhaite ? style -15°C ? Je suis en 5/8" pour le liquide et 1"1/8 pour l'aspiration. je me mets directement en dérivation entre HP/BP ? Concernant le clapet NRVH situé après le clapet NRV, je pense qu'il est là juste pour éviter le phénomène de la "proie froide de Watt" Belle soirée à tout le monde