Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Centrale frigorifique
Posté : 16-12-2007 16:04
Bonjour,
Une centrale 3 compresseurs pour un seul poste froid,même un seul évapo,c'est ce que l'on fait pour éviter les compresseurs trop important,industriels.
Le sous refroidissement se mesure tous les ventilateurs de condenseurs en service,c'est bien ce que vous avez fait?
La BP parait vraiment très basse,l'avez vous mesuré directement à l'évaporateur ?
Bon courage
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes