Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème BP


Posté : 19-07-2024 19:56 icone du post

la KVC me parait inévitable et oui, ce n'est pas le mieux pour la température du compresseur. tu devras faire le ratio entre une bonne température d'évaporation et la température d'aspiration, mais c'est ton installation de le donnera. tu pourras peut-être fermer le détendeur du gros évapo et ouvrir un peu plus celui du petit pour avoir une bonne surchauffe quand les deux sont en service. ainsi quand le petit sera seul, ça sauvera peut-être les meubles cdt