Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème BP


Posté : 14-08-2024 16:58 icone du post

Bonjour, sache qu'il est possible de faire le pump down en rajoutant une électrovanne en amont/aval (peu importe) de la KVC. celle si sera coupée en même temps que l'électrovanne de la ligne liquide. Lorsqu'on a deux évaporateurs il faudrait mettre une KVP sur l'évaporateur où la pression est la plus élevée et un clapet anti retour sur celui où la pression est plus faible. Le schéma fluidique d'une installation pareille est assez complet. Je peux te filer des schéma si ça t'interesse.