Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur chambres froides
Posté : 23-11-2009 21:56
re
je me rends compte que j ai oublie un parametre important
c est que la surchauffe est importante sur toute les ch de 12 a 16 K . pour la deuxieme piste je me dit que les detendeur sont selectiones pour un certains delta P entre HP et BP plus celui ci deminue plus le taut de remplissage de l evape deminue aussi ,et vue que ce jours la il ne faisait que 11 C ,la HP n etant pas regulee , les detendeures n etaient pas en mesure de remplire suffisament les evapes,
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1415&forum=149