website logo
Auteur
avatar
Ludo66

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Problème givre chambre négative


Posté : 24-08-2024 15:58 icone du post

Bonjour à tous je viens vers vous chercher un peu d’aide, Je viens d’installer un groupe extérieur Embraco bioma bt se2010gs avec un évaporateur friga Bohn mr250c pour une chambre négative de 17 m3 J’ai fais passer les tubes hp et bp le long de mon evap derrière les ventilateurs . Mon souci est que ma ligne vapeur en sortie d evap givre et forme de la glace qui au bout d’un moment ( environ 48 heures) vient toucher les hélices de l évaporateur et donc les bloquer . J’ai comme valeur de fonctionnement : Un sr de 6k Une sc de 7k Une sc totale de 15 k Je n’ai vu pas pu mettre d isolant sur ma ligne vapeur à l intérieur de la chambre froide car c’est trop épais et ça touche les hélices Merci pour votre aide

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13232&forum=149