website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème givre chambre négative


Posté : 05-10-2024 06:07 icone du post

Citation : Ludo66
Je n’ai pas pu mettre d isolant sur ma ligne vapeur à l intérieur de la chambre froide car c’est trop épais et ça touche les hélices
Bonjour, Vous mettez le doigt sur une notion essentielle concernant les chambres froides négatives : L'isolation des tubes jusqu'au plus près du point de détente du ff!! Seriez-vous un poil masochiste? Je plaisante .. Au vu de la proximité immédiate des ventilateurs avec vos tubes, il est tout à fait logique que si cette isolation n'est pas réalisée correctement ... cela va influer directement sur " l'emplacement exact " de votre détente au fur et à mesure que cette cf va s'approcher de votre consigne de température!! Vous ne parlez pas du point de consigne, ni de la température de vaporisation utilisée, mais plus ce sera bas ... plus ce phénomène sera rapide à se produire. Vous avez plusieurs solutions possibles : - Déplacer un peu votre évaporateur, afin de faire un peu de place pour éloigner vos tubes ( avec isolation ) - Déplacer vos tubes sur un autre trajet ( toujours avec l'isolation ), sans toucher à l'évaporateur. Vous avez parlé d'un " manque de place. ", mais avez-vous songé au moment où vous devrez .... Remplacer un ventilo-évaporateur défectueux ?? Comment comptez-vous faire si vous n'avez déjà pas assez de place pour y avoir mis l'isolation lors de votre montage ??? A mon avis, il est logique de penser que vous n'aurez d'autre choix que de déplacer cet évaporateur d'une dizaine de centimètres ( au moins ), ce qui réglerait vos problèmes présent et à venir . Bonne journée

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13233&forum=149