Posté : 28-11-2009 07:52 icone du post

Salut abdel

si toute tes chambres sont autonaumes c'est quasi imposible que tu aie la meme panne sur toute.

Pour du négatif de Dt a l'évaporateur est de 15°c, plus ou moins, pour moi ton install c'est bon

Pour du^positif, que tu ai un Dt de 15°c ne me choque pas plus que ca cela dépend de ton dimentionnement et du fait que ton ventillo HP soit régulé, par contre regarde sur ta chambre légumes s'il n'y a pas de KVP, ou sur toute tes chambres d'ailleur des fois elles sont bien caché

Tu peut peut etre verifier le réglage de ton détendeur ( position moitié opuvert moitié fermé) ainsi que l'état des filtres de tes buses peut etre colmaté qui s'est

et puis notre grand spécialiste c'est MIMIFRIGO ou est il?????????????