Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur chambres froides
Posté : 28-11-2009 07:52
Salut abdel
si toute tes chambres sont autonaumes c'est quasi imposible que tu aie la meme panne sur toute.
Pour du négatif de Dt a l'évaporateur est de 15°c, plus ou moins, pour moi ton install c'est bon
Pour du^positif, que tu ai un Dt de 15°c ne me choque pas plus que ca cela dépend de ton dimentionnement et du fait que ton ventillo HP soit régulé, par contre regarde sur ta chambre légumes s'il n'y a pas de KVP, ou sur toute tes chambres d'ailleur des fois elles sont bien caché
Tu peut peut etre verifier le réglage de ton détendeur ( position moitié opuvert moitié fermé) ainsi que l'état des filtres de tes buses peut etre colmaté qui s'est
et puis notre grand spécialiste c'est MIMIFRIGO ou est il?????????????
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1415&forum=149