Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » formation de glace au plafond


Posté : 03-12-2009 07:08 icone du post

Jai vecu çà, et franchement pas gagné, pas sûr qu'avec le temps de l'égoutage plus long tu gagnes. Moi j'ai amelleuré la situation avec la mise en place d'un rideau à laniere à la porte, Verifier s'il y a bien un syphon en dehors de la CF sur l'écoulement et que les panneaux sont bien siliconés même au niveau de l'évap et passage des cuivres. Tu peux aussi jouer sur l'emplacement de la sonde de fin de D. Régler la fin de D sur +12°C et la durée 40 min, egoutage 3 min. Démarrage des ventilos à -12°C Bon courrage. [addsig]