Est ce que quand tu regul en BP tu ne coupe pas sous le vide ?
Si oui possibilité de faire entrée de l'air.
Est ce qu'il y eu des recharges en gaz ? Si oui attention au manip ou si il s'agit d'un fluide avec glissement.
Est ce que le circuit à était ouvert pour une raison ou pour une autre ?
De toute façon pour en être sur, fait un test d'incondensable.
Installation a l'arrêt, ventilateru condenseur forcé ta HP = T° ambiante