mise a part un exces de fluide ou des incondensables qui font qu'on as un hp aussi elever !! il faut que tu fasse un controle d'incondensable .Tu ramenne tout dans la bouteille et tu laisse tourner les ventilateurs ,si ta temperature lut au manos et superieur a la temperature ambiante donc tu as des incondensables ,sinon apres si des que tu ferme la vannes liquide tu coupe en HP c que tu as une exces de charge.