Posté : 04-12-2009 20:12 icone du post

slt
le thermostat et le vent evap fond le role
le thermostat ne commande que le compresseur et le vent cond
le vent evap toujour alimenté
la circulation continue sur l'evap aide a degivrer l'evap vu que je ne descent pas en negatif
c vrait que sa consomme plus de courant mai mon client ne veut pas depenseé
pour une minuterie et une resistance evap
alors je lui laisse de payer l'electricité
P.S: j'ai laisser l'armoir en marche en atelier
la temperature est vite descendu a 2°c en 15mn
le groupe fonctionne mtn pendant 4mn et s'arete pendant 10mn
esque c parceque l'armoir est vide que ca fonctionne comme ca
et si ca continue quand l'armoire et pleine de denréé
esqu'il ya un risque sur le compresseur(court cycle)
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS