website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de melange de fluide dans pompe a chaleur


Posté : 05-12-2009 12:23 icone du post

salut nico
faute avoué est à moitié pardonnée pour ma part je ferais un essais tout récupérer changer le déshy tirage au vide poussé et recharger au bon fluid si tes sécurités hp on fait leur boulot cela devrais repartir correct
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1443&forum=149