Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de melange de fluide dans pompe a chaleur
Posté : 05-12-2009 17:19
salut,
_ récupération du fluide corrompu de l'installation
_ test électrique du compresseur (multimetre)
_ purge a l'azote
_ remplacement du déshy.
_ si comp. Ok électriquement, dans l'incertitude je changerais l'huile du comp. car je ne saurais dire quel effet pervers qu' a eu la combinaison des 2 gaz sur celle ci pendant le faible temps de fonctionnement.
_ tirage au vide
_ remplissage en nouveau fluide de l'installation
_ mise en service (observation, pression,température, intensité, etc...)
Aux audacieux sourit la chance !