J'avais abordé ce sujet dans le post "vanne KVR", sans trop de reponses.
Il est vrai que par les temperatures actuelles, le fréon à tendance à migrer vers la partie la plus "froide" de ton installation, si elle est momentanement arrétée (regulation,....), donc au condenseur quand il est à l'exterieur et par grand froid.
La solution consiste à monter une vanne KVR en sortie de condenseur et un clapet taré entre ton refoulement et l'entrée de ta bouteille liquide.
Le principe consiste faire monter en pression ton condenseur en laissant cette kvr fermée jusqu'à la valeur d'ouverture que tu auras réglée, pendant cette periode ou la kvr est fermée, le clapet taré est la pour "pousser" ton liquide qui se trouve dans la bouteille.
Une fois ta kvr ouverte, ton clapet taré ne sert plus puisque plus de delta p entre ton refoulement et liquide et ton install' fonctionne alors de façon classique.
Voilà, j'espere avoir été clair, tu peux retrouver des documentations sur le site de Danfoss puisque c'est eux qui fabrique ces vannes et clapets.
A bientôt et bonnes fêtes à tous.