Posté : 05-12-2009 21:44 icone du post

Citation : BA43 

salut nico
faute avoué est à moitié pardonnée pour ma part je ferais un essais tout récupérer changer le déshy tirage au vide poussé et recharger au bon fluid si tes sécurités hp on fait leur boulot cela devrais repartir correct
 