Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de melange de fluide dans pompe a chaleur
Posté : 05-12-2009 21:44
Citation :
BA43
salut nico
faute avoué est à moitié pardonnée pour ma part je ferais un essais tout récupérer changer le déshy tirage au vide poussé et recharger au bon fluid si tes sécurités hp on fait leur boulot cela devrais repartir correct
+1 aussi d'accord
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1443&forum=149