website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Prise en glace evap


Posté : 22-12-2007 10:25 icone du post

A moins que ce ne soit un bi split de très grosse puissance il n'y a pas de bouteille liquide, tout ça pour un gain de place au niveau de l'unité extérieure.
Si tu ne sais pas ce qui a été fait sur cette machine je pense que le mieux est de récupérer le 22, un tirage au vide poussé, une recharge complète à la balance plus un rajout de gaz suivant les longueurs de cuivre. A partir de la tu pourras voir comment se comportent les pressions
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=190&forum=149