bonsoir ami frigoriste.

j ai un petite souci sur un deshumidificateur,j espere que vous pouvez m aider.
j arrive sur site,il y a un deshu de la marque DANTHERM un CDS 100.
Il ressemble a une armoire de climatisation,2 m de haut et 1 m de largue.
1 circuit avec compresseur scroll avec 2 evap donc 2 detendeur ,1 condenseur,1 v4v.(1 detendeur en plus pour inversion de cycle), au R 407 C.

l evaporateur a moitier givrer,BP a -15 C.je le degivre en actionnant la V4V.

Apres cela jle remet en fonctionnement normal,ma BP au mano est entre - 10 et -5 C,
l evap commence de nv a givrer.
au niveau de mes deux bulbe de détendeurs(2 evap en parallele)j ai +4 C.
Ma sortie HP compresseur au mano est de 33 C.(j tyrouve sa un peu faiblar pour meme pour du R 407 C)
A ma sorti condenseur j ai 23 C

je trouvait sa un peu faiblar,alors j ai sortie la charge de fluide frigorigene pour la pesé en pensan qu il en manque.
j ai sortie 4,0 kg avec ma station de recup.,il restait encor des vapeur dans le circuit ce qui fesait remonté ma pression apres avoir retirer ce que je pouvait.
Sur ma plaquette signaletique j ai 4,3 kg de R 407 C
donc pour moi j ai la bonne charge a l interieur.

Probleme maintenan,ou ce situ le probleme.
Vu que ma HP au compresseur est seulement de 33 C je pencherai vers le compresseur HS.
Quand penser vous?
Merci de vos reponse.