Posté : 06-12-2009 09:12 icone du post

Salut
Je pense que c'est ta v4v qui est à contrôler si elle ne bi-passe pas déjà.Puis, il faudrai aussi comparer les Intensités absorbées du compresseur par rapport à la plaque du constructeur. Puis aussi s'assurer qu'il n'y a pas un bouchon frigorifique (soit sur deshy ou clapet antiretour) recherche de la predetente (mettre le thermometre de contact à l'entrée du deshy puis comparer avec la temperature à la sortie du deshy).. Je ne veux pas te decourager mais y a 5-6 ans j'ai eu le même cas sur une PAC et je n'ai jamais pu trouver ce qu'elle avait.Et je suis allée jusqu'au remplacement du fluide par du fluide neuf (comme R-407C est un melange). Y a que le compresseur que je n'ai pas changé. Moon dieu quand j'y repenseeee..... Je te souhaite bon courage et la reussite, la suite m'intéresse beaucoup car mon affaire avec la PAC reste une enigme dans ma memoire.... [addsig]