website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » depannage deshumidificateur


Posté : 06-12-2009 11:21 icone du post

bonjour,

tes deux évap givrent à moitié??tu as la même surchauffe sur les deux??

vu que tu considères que tu as la bonne quantité de fluide, je penche comme Stefan vers une prédétente.

ta BP est très basse et donc tu as un bel écart entre HP/BP ; je crois pas que le compresseur soit en cause!!

comme le dit Stefan , suis bien ta ligne liquide
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1446&forum=149