website logo
Auteur
avatar
scheider

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » depannage deshumidificateur


Posté : 06-12-2009 12:43 icone du post

pour repondre a votre question,oui je givre sur les 2 evap,et ma surchauffe est la meme
,donc sa peut etre la V4V ,ou le deshy bouché,ou clapet anti retour.
Au sujet de l intensité compresseur,sur la plaque constructeur il n y a que l intensité max..
Un autre soucie maintenan c est que je n est plus de fluide dans mon install,
faudrai donc que je remette une charge neuve pour tester ces different point sur mon circuit frigo.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1446&forum=149