website logo
Auteur
avatar
scheider

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » depannage deshumidificateur


Posté : 06-12-2009 14:49 icone du post

coucou, en reponce sur le post a Isfcer:

-en étan sur site j avais enlevé les filtres pour faire mes essais et il etait propre.
-Efectivement un ancien frigoriste de l entreprise etait sur cette machine il y a 6 mois environ.
A l epoque il y avait une fuite de fluide frigorigene,il avait remplacé les vannes rotaloc + anaconda(flexible de 30 cm) a la BP et a la HP du compresseur.+Remplacement du deshy et nouvelle charge de fluide frigo.
-Les detendeur sont a egalisation externe et totalement a brasé avec donc buse intégré non démontagne et sans vis de reglage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1446&forum=149