Posté : 10-12-2009 04:42 icone du post

Salut scheider,je te rappelle que le R 407C est un mélange, la 1° des choses à faire, 'est de vidanger complètement ton circuit, tirage au vide et charge constructeur en liquide.Ensuite,à qu'elle température ambiante travail ton déshu??si il travaille si bas,c'est surement une température ambiante trop basse (voir données contructeur).En général la B.P doit ètre < 2°C sinon givre assuré.D'ou résistance de chauffage obtionnelle.Comme tu dispose d'un dégivrage gaz chaud,tu doit avoir la bonne charge pour pouvoir dégivrer correctement.As tu un thermostat de fin de dégivrage???
Je me répète:vidange,tirage au vide et charge en liquide de 4.3KG,ensuite mesure de la température de fin de dégivrage,la températureambiante et la BP.Donne des nouvelles stp.
@+DISCUS