Posté : 14-12-2009 12:45 icone du post

bonjour à tous,

perso je partirai plutot sur du R407A, car il a un GWP inférieur à 2000 et il est composé de R32/R125/R134a tandis que le R422A contient de l'iso-butane (R125/R134a/R600a).

ce que j'ai pu constater avec le R422A, c'est que les installations sur lesquelles le circuit frigo est simplifié, on a plus de soucis de retour d'huile. il faut donc passer en huile ester sur ces installations avec les précautions qui s'imposent (filtre aspi, filtres déshy).

sur les installations ou le retour d'huile est correct car l'installation a été correctement dimensionnée et comporte un séparateur d'huile, en gardant l'huile minérale, ça fonctionne.