website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » SUBSTITUT DU R408A


Posté : 16-12-2009 20:22 icone du post

Citation : hydargos 

hello,

le R507 c'est idem R404A , GWP à 3300 par contre pas de glide. 


Salut hydargos

pour info personnelle avec le 507 tu es obligés de changer le compresseur et le détendeur ou pas

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes