bon je vais essayer d etre plus clair..pour garde une humidite plus ou moins stable disons 60 % et une temperature de disons 10 il faut un écart de16 °c...entre la t° evap et la t° amb si javais besoin de 80 % d humidite j aurais du mettre un delta de 7°c a la place de 16°c plus l ecart est grand et plus le pouvoir de deshumidification augmente.....le thermostat ambiance reglé a 8°c avec un delta de 2°c et qui commande le ventillo...maintenant le second thermostat qui comande le compresseur...si tu trouve que le taux d humidite est trop important..tu regle l arret du comp 5°c plus bas par exemple que le thermostat ambiance et de cette facon comme le ventillo ne fonctionne plus ...la temperature d evap chute et donc le pouvoir de deshumidification augmente...et vice versa...pq regle le demarrage comp 1°c plus haut que les ventillo???parce que si tu le regle a la meme t ° le compresseur risque de se mettre en fonction avant les ventillo et seche l air d avantage...a vresui