Bonjour,
J'aurais du faire des études encore plus longue par ce que je comprends pas ton système
Tu enclenche tes ventilos a 8°C et 'ils coupent a 6°c (dif 2°c) et que la coupure du groupe est 5°c plus bas c'est a dire 1°C, et il réenclenche 1°c plus haut que les ventilos c'est a dire 9°C ?
Ton compresseur va très vite couper puisque non ventilé la température de batterie va tout de suite chuter ,non ? et heureusement sinon il va prendre en glace ??
En quoi cela maintient un delta T de 7°C ?quand ma cf arrive en température 6° coupure ventilo, je coupe mon compresseur a 1°c cela fait 5°C et dans tous les cas cela donne un delta max, mais cela ne le maintient pas constant et pour maintenir l'hygrométrie il faut que le delta soit
constant
Et comme tu ne ventile pas en continu les produits risquent de n'être pas en température et l'humidité irrégulière dans les différentes parties de la CF ?
Tu as déjà réalisé ce montage ?
Cela me parait très aléatoire pour maintenir une hygro constante: si tu a des entrées d'air froid et humide, rien ne s'enclenche et le taux d'humidité grimpe en flèche...
Bonne soirée
Xavier