Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » demand-cooling
Posté : 28-12-2007 19:40
Doc de chez Bitzer,
"Pour les gammes de températures extrêmement basses nos compresseurs à pistons 2-étages,très perfomants, ont été développés. La caractéristique principale est le procédé de compression à 2 niveaux. Le ratio de compression est divisé, ceci éliminant des températures extrêmes de fonctionnement et permet d'obtenir un fonctionnement très sûr. D'autres caractéristiques sont : l'aspiration directe et l'optionnel sous refroidisseur, qui augmentent de manière significative les capacités de réfrigération et ainsi l'efficacité du système. "
donc là, il s'agit plutôt de compresser en deux fois pour limiter la montée des vapeurs surchauffée.
toi c'est plutôt un refroidissement par injection.
pour moi dans les deux cas, le but n'est pas le refroidissement direct du moteur.
mais bien pour redescendre la T° des vapeurs et ainsi diminuer la T° de l'ensemble du compresseur
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=195&forum=149