Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » demand-cooling
Posté : 29-12-2007 13:33
C DEMAND COOLING et pas demont cooling , ou un bon detendeur electronique
bin,moi qui as bosser sur des booster pdt un moment et je savait meme pas que copeland avait sortie ce systeme sur leur discus , en effet sur les etage BP des centrales , pour reguler les temperatures de fin de compressions on y ajouter un ventilateur de culasse et au pire on injecter dans l'aspiration du compresseur , afin de controler les fin de temperature, en meme temps ,il faut savoir que ce type d'installation commence peu a peu a disparaitre par son volume important de gaz ,sinon comme disais aircofrigo , plus on travaille avec des temperatures de surchauffe importante (perte de charge importante et mauvais reglage de surchauffe detendeur ) finis par augmenter la fin de compression .
de toute façon l'etage booster est tjrs tres exposer a ce phenomene de part son utilisation .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=195&forum=149