bonsoir,

je suis pas sûr de tout comprendre ce que tu expliques!!
c'est une chmbre froide + ou négative? à quelle T° est elle prévues?

as tu mesuré tes T° de surchauffe et de sous refroidissement?? c'est important en + des Hp et bp pour faire un diagnostique!!

l'install est mal chargée sinon la hp fait le tour??je comprend pas du tout ce que tu veux dire