alors c une installation tte simple, pas de VEM, pas de pressostat HP ni BP, pas de vanne de régulation, pas de régulateur de vitesse ni mm de condensateur, donc c effectivement un compresseur au R22 et j'étais appelé suite a un remplacement de comp d'origine en défaut d'isolement, le client dit que ça chambre depuis ne descend pas vite en température, le technicien avant moi a mis un TAJ au lieu d'un CAJ9513T. en mettant la main sur la ligne liquide elle est brulante tres brulante, mon mano fonctionne correctement, j'ai mm défait les brasure pour vérifier RAS. quoi dire d'autre détendeur et buse ok
help please heeeeeeeeeeeeeeeeeeelp