bonjour,
pas de condensateur!! sur un ventilo mono 230 pas de condensateur?? cela m'étonne fortement!!
y a t'il encore les guides d'air entre le ventilo et le condenseur?? vu que le compresseur a été changé, si le gars avant toi a tout démonté, il est possible qu'il est omis de remettre tout en place
tu dis "la ligne liquide est brûlantes" ta parle bien de la ligne liquide
après le condenseur et pas des vapeurs surchauffées en sortie compresseur??
si effectivemment cela a chauffé autant, il faudra également faire le test de la relation pression / T° (style test des incondensables) histoire d'être certains qu'il s'agit encore de R404A dedans
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.