Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur TAJ9513T AVEC DU R404A


Posté : 03-01-2010 11:50 icone du post

re,

ok pour le ventilo.

je suppose que le nouveau compresseur a de la POE et pas de la minérale (s'il est prévu pour du 404 par tecumseh ce sera le cas)
il peut y avoir effectivement des résidus d'huile minérale qui était dans les lignes au moment du remplacement du compresseur.
Nv compresseur + nouvelles huiles+ anciennes huiles = parfois trop d'huile mais en général elle reste piégé dans l'évap, pas dans le condenseur (je pense?) et diminue la surface d'échange et donc la capacité de l'échangeur. (si elle est piégée dans le condenseur HP monte)
effectivemment, la pression HP en 404 +haute que R22 (+/-2bar) mais comme tu le dis , la puissance rejetée au condenseur augmente avec le 404 donc il n'y a pas de raison que la HP monte ainsi.
vais encore réfléchir ....et me nourrir

et puis il y en a d'autres qui vont passer avec , qui sait, la solution!!
à+ et bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.