Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur TAJ9513T AVEC DU R404A
Posté : 03-01-2010 13:14
Citation :
semirien
help please heeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
bonjour !
pas de panique ! sémirien ,tu ne vas pas te stresser en de début d'année
ta hp et ta bp sont trop hautes
si tu es sur de la propreté de ton condenseur ( regardes avec une lampe si la lumière passe à travers
1 / ton installation est trop chargée
2/ ou tu l'as mal tirée au vide
3/ détendeur trop ouvert
bon courage
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1533&forum=149