Posté : 03-01-2010 13:14 icone du post

Citation : semirien 
help please heeeeeeeeeeeeeeeeeeelp  

bonjour !
pas de panique ! sémirien ,tu ne vas pas te stresser en de début d'année
ta hp et ta bp sont trop hautes
si tu es sur de la propreté de ton condenseur ( regardes avec une lampe si la lumière passe à travers
1 / ton installation est trop chargée
2/ ou tu l'as mal tirée au vide
3/ détendeur trop ouvert

bon courage