Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur TAJ9513T AVEC DU R404A
Posté : 03-01-2010 14:58
Salut,
Je trouve dommage que n'aies pas profité de cette intervention pour mettre un compresseur au R404A. As-tu vérifié que le détendeur est bien badgé R404A ?
Avant toute chose, il serait bien de savoir si ton condenseur est bien dimensionné en relevant ses dimensions et en les comparant à celles d'un groupe TAJ9513ZMHR, profites en pour comparer les puissances des ventilos et le diamètre des pâles. Ces pales, d'ailleurs, sont-elles bien inclinées ?
A savoir si, au moins, le 1er remplacement de compresseur était le bon ! Peut-êtrele compresseur d'origine était bien plus petit (ex : CAJ9480), vois s'il ne reste pas une plaque signalétique collée ou rivetée sur le condenseur, ou relèves le type de l'évaporateur...et la taille de la buse si elle est notée.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1533&forum=149