Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur TAJ9513T AVEC DU R404A
Posté : 03-01-2010 16:38
bonjour à tous,
fifdelasorbe: merci pour le tableau ; très bonne initiative
malheureusement, il y a des gars ici qui savent pas à quoi cela sert de donner ces infos pour rechercher une panne
mimifrigo: il a une chambre positive pour viande et il a une BP à -7 avec l'ambiance à +8 donc j'ai pas l'impression que sa BP est trop haute ; par contre j'attends toujours des nouvelles de sa surchauffe
et son évap doit avoir un rendement de brun vu que le client se plaint d'une descente trop lente en T°
n'oublions pas dans les raisonnements: panne de HP bcp trop haute combiné probablement à une BP basse et une grande surchauffe (SC due au fait qu'il y a trop peu de FF dans l'install suivant ses propos) et il a peur de rajouter du FF car sa HP s'emballe
deux problèmes opposés
on continue....
je pense qu'il devrait retrouver le précédent gars qui a travaillé dessus et le flinguer aha h.
et ce certainement si le type a mis un compresseur R22 pour mettre l'install en R404a
si on bricole pour l'une ou l'autre des mauvaises raisons, on laisse au moins une trace sur le matériel pour indiqué les changements effectués (à moins d'avoir peur de passer pour un con et dans ce cas on retourne dormir au lieu de travailler)
non mais, ils y en a qui font n'importe quoi
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1533&forum=149