salut à tous
d'aprés le catalogue UH le condenseur est le mèmepour un groupe taj 9513 T ou pr un groupe taj 9513Z le ventilateur est un22w avec hélice d=300 ta bouteille doit avoir un volume de 2.35 litres .Vérifie l'adéquation de ces differents éléments le sens de l 'hélice la propreté du condenseur l'absence d'incondensables dimentions condenseur : L 407mm h 320mm e 132mm attetion L est donné avec crosse et raccordement avec ceci tu devrais reglerton pblème de HP trop haute . ensuite vérifie ton détendeur(r404a buse no 1ou2) si détendeur danfoss. ensuite il faut espérer que l'huile était la bonne ou quelle a été remplacée sinon gare à la casse