Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - batterie froide gel?®e!
Posté : 06-01-2010 21:48
Bonsoir et bonne année à vous tous.
Sur un groupe ciat eau glacée, la batterie froide(gelée) est percée dû aux températures très basses de ces derniers jours.
La batterie chaude se trouve dans la CTA après la batterie froide: l'air neuf arrive directement sur la batterie froide d'où le gel. Je ne peux pas fermer le registre d'air neuf car le local accueille du public.
Ma question est :
Comment faites vous pour éviter le gel des batteries dans vos CTA, si l'installation ne possède pas de pot d'injection pour du glycol.
En vous remerciant pour vos réponses.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1543&forum=149