Posté : 06-01-2010 22:20
Salut msh
Je suis étonné par la disposition de tes batteries dans ta CTA. Ce que l'on trouve tout le temps dans une CTA air neuf c'est en premier la batterie chaude puis la batterie froide et si l'on traite l'hygrométrie une seconde batterie chaude ( derrière la BF ), mais jamais la BF en premier. La BC placée en premier protège la BF et évite ainsi le problème que tu rencontres
De plus si ton circuit eau glacée n'est pas protégé par du glycol avec les t° extérieures actuelles bonjour les dégats
A mon avis l'installateur ou le service de maintenance ont inversés les fluides dans les batteries (eau glacée dans la BC et eau chaude dans la BF)
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas