Salut et bonne année aussi
Pour la batterie froide, à partir du moment ou tu as une prise d'air neuf il est inconcevable de ne pas être en eau glycolée.
La batterie chaude se trouve logiquement après la batterie froide surtout si tu un controle de l'hygrométrie.
Le risque de gel et d'éclatement existe aussi pour la batterie chaude sauf si tu as un dispositif qui va forcer l'ouverture de ta vanne chaud en cas de température extérieure trop basse de façon à assurer une circulation d'eau chaude
pour éviter la récidive tu vas devoir vidanger ton circuit et y mettre de l'eau glycolée.
@+