website logo
Auteur
avatar
msh

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - batterie froide gel?®e!


Posté : 07-01-2010 22:07 icone du post

Citation : fifidelasorbe 

Salut

@ msh: pour mesurer le taux de glycol il faut se procurer un réfractomètre, c'est un sorte de longue vue: d'un coté tu mets une goutte d'eau glycolée et de l'autre à travers une lentille tu lis sur une échelle graduée le taux mesuré

Pour remplir ton install en eau glycolée fais comme te l'a expliqué michael: tu prépares une solution eau + glycol correspondant à la protection désirée, et tu injectes cette solution dans le circuit. Avantage par rapport au pot d'injection c'est que tu es sur du taux de glycol. Avec le pot d'injection il faut mettre de l'eau puis du glycol puis de l'eau puis glycol ......... pour essayer d'arriver à la protection voulue

Quand aux CTA avec des BF placées en premier, j'ai pas mal d'installations comme ça mais ce sont des CTA d'air recyclé . Si beaucoup de tes CTA fonctionnent comme ça protège ton circuit eau glacée pour éviter les déconvenues

@+
 

Merci, mes CTA aussi fonctionnent en air recyclé mais avec un air neuf a 100% alors je ne comprends pas trop comment, ça pu geler. on a quand meme eu dans notre région jusqu'à -17°C. Est-ce que toutes tes CTA avec BF en premier sont elles glycolées sinon comment fais-tu pour que ça supporte des températures très basses!
Encore merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1543&forum=149