website logo
Auteur
avatar
spv49

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - batterie froide gel?®e!


Posté : 08-01-2010 18:13 icone du post

Citation : msh 

Merci, mes CTA aussi fonctionnent en air recyclé mais avec un air neuf a 100% alors je ne comprends pas trop comment, ça pu geler. on a quand meme eu dans notre région jusqu'à -17°C. Est-ce que toutes tes CTA avec BF en premier sont elles glycolées sinon comment fais-tu pour que ça supporte des températures très basses!
Encore merci 


Salut,
Quand ton air neuf est à 100%, il n'y a pas d'air recyclé, ou bien j'ai pas tout compris
Oui, les CAT avec BF en premier sont en eau glycolée, tu peux mettre que du glycol aussi sans le dilué.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1543&forum=149