website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme prise en glace vitrine refrig?®r?®e


Posté : 13-01-2010 18:52 icone du post

alors il n'y a ny thermostat ny pump down l'installation fonctionne avec un pressostat BP et c'est de lui que venait le probleme le presostat était sur 0 bars donc jamais d'arret j'ai reussis a le regler plus ou moins mais je n'est pas touché au differentiel et la vitrine redémarre trop tot.
J'aurais besoin de quelque conseil pour pouvoir tout régler nikel sachant que je voudrais une temperature comprise entre 3.8°c max et 2°c min
Merci d'avance pour vos conseil.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1537&forum=149