Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme prise en glace vitrine refrig?®r?®e
Posté : 13-01-2010 19:49
Salut, petit conseil, rajoute un thermostat.
D'une part un réglage pressostatique nécessite un peu de temps et de pratique. D'autre part, en fonction de la température extérieure tu seras obligé de modifier ton réglage. Alors si en plus c'est loin de chez toi ...
Pour le réglage du pressostat, des fois que tu veuilles insister: tu la fais descendre en froid, tu l'arrêtes avec le pressostat, puis tu règles ton point d'enclenchement (constante) lorsque tu atteints tes 3.8°c (quelle précision !!) tu contrôles ta descente en température et tu coupes le groupe avec le différenitel lorsque tu arrives à tes 2°C dans la vitrine. Et tu contrôles et affines ton réglage sur plusieurs cycles.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes