Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme prise en glace vitrine refrig?®r?®e


Posté : 14-01-2010 15:06 icone du post

Salut roaga,

En voyant ce post, une petite question me taquine un peu... Une "remorque de marché", par définition est une installation ne tournant pas 24h/24, et donc ne devrait pas prendre en glace si subitement puisque ses heures de marche sont intermittentes!

Qu'y a-t-il comme gaz dans cette installation? .... de grandes chances que cela soit du R22, mais vaut mieux en être certain!
Quel type de détente y-a-t-il sur cette banque frigo? capillaire ou par detendeur classique?

Reglé à 0 bars ( et en admettant que cela soit du R22), le pressostat bp ne va pas couper souvent car cela équivaut à une température de -44°C)!
As-tu vérifié que la charge de gaz était correcte? a quelle température vaporises-tu?