Je vois.... nous sommes ici en présence d'une installation préhistorique!!

Tu parles d'une pression de 0 bars (avant un reglage maison), mais tu ne dis pas à combien tu l'as mis avec ce reglage de dernière minute!

0 bars en R12, cela équivaut à +/- -30°C (en arrondissant un peu, on ne va pas chipoter pour 1 degré)! C'est donc tout à fait normal de prendre en glace....
Pour info, 2°C = 3,1 bars et 4°C = 3,5 bars

Je serais de toi, en fonction du reste de charge de fluide restant ( et vu l'âge de la bête... ), je prévilegierais plutôt une régulation par thermostat!
Si tu veux absolument garder le pressostat, sers-toi en en sécurité, c'est le plus classique (bien que de toute façon, si une fuite se présente, tu ne puisses plus légalement utiliser ce fluide pour remettre à niveau le FF).

De toute façon, avec une détente par capillaire, et compte tenu de la latence du fluide, tu ne sauras pas facilement regler la température au 1/10e de degrés près!!

Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bien t'amuser sur ce joujou.

En gros, pour tes débuts.... ton oncle ne t'a pas fait un cadeau avec cette banque!! mais tu peux déjà le prévenir que si une fuite se produit, il va falloir songer à investir dans du matériel plus à l'ordre du jour!

Si tu veux une reglette Dehon pour les pressions (très utile quand on a pas les manos adéquats), fais moi signe et je t'envoie ca par email.