website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur


Posté : 09-01-2008 19:57 icone du post

si la distance entre l'évap et le compresseur est petite, il peut être normal d'avoir un retour en givre vers le compresseur
surtout que visiblement tu es sur le retour encore en négatif (-11+7=-3)
maintenant si le fonctionnement est normal et que ce givre t'embête, la solution est d'isoler ton tuyau de retour pour éviter cette condensation qui givre.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.