Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Soupapes, vous avez dit soupapes !
Posté : 04-02-2010 22:21
Citation :
faycal59
Salut napa
Elles n'ont pas de disque de rupture ces soupapes.
Pour moi, si elles fuient c'est qu'elles ont déja craché.
ton client a du oublier d'arroser.
Vérifie le réglage du pressostat HP, qui aurait du déclencher avant que tes soupapes crachent.
Les bouchons plastiques sur les sorties sont toujours présents, pas de disques. Ceux sont des soupapes Castel à sièges.
Les pressostat HP sont tarés à 27,5 b, monobloc directement sur les CP. Apparemment pas de réglages possible. La pression maxi cote HP est de 32 b plaqué sur la machine.
Napa
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1661&forum=149